氧源
医疗中心供氧系统主要有三种氧气来源。一种是制氧厂提供的氧气瓶放入制氧站母线供氧;二是用医用制氧机从空气中提取氧气;三、通过液态氧灌溉(液态氧气化)供氧。
基本配置要求:
(1)供氧站:设置1个液氧站、1个5m3储氧罐和1个汽化器。备用氧母线10瓶×2。液氧储灌采用产品,设计压力为018MPa。液氧储存和灌溉需要回流管道。储罐日蒸发量不015;蒸发器的蒸发量不小于50m3/h..
(2)氧气管道选用国标铜管。
(3)病房内氧气管道终端输出压力为014MPa,维持持续正压。
(4)氧气站及管道系统每小时泄漏率不大于012。
(5)系统在每个使用单元都配有二次减压箱,方便工作人员抄表和维护。

参数:
(1)氧气终端流量:10L/min。(2)氧气管道输出压力:013 ~ 0155兆帕(面积可调)。
(3)氧气管流量:10m/s
(4)氧气系统每小时总泄漏率:
(5)使用条件下的供氧压力误差:
(6)运行方式:各终端连续供氧。
(7)氧气管道应接地,接地电阻应小于10ω。
(8)停电时继续供气。
(9)自密封接头的插拔要求插拔方便,密封,使用寿命10年以上,即使没有插头也能密封。
(10)氧气供应系统中使用的铜管、管道和附件在安装前应严格按照规定脱脂。
(11)供氧系统主管选用直径22×115的铜管,各走廊水平管选用直径19×115的铜管;进入病房的管道是直径为8×1的铜管

氧气供应和减压
直接输送到制氧站主管道的氧气压力一般比部门使用的压力高,一般为0.6-1.0兆帕。输入主管道的氧气压力应保持恒定。如果氧气站通过氧气发生器产生氧气,则氧气发生机构的瘙痒压力较低,应通过增压器增加氧气压力;如果液氧充装时液氧气化站的氧压较高,应进行降压,并通过降压表输入主管道。主管路输入使用部门后,通过二级减压阀将压力降至0.35-0.6兆帕。此时,氧气可以通过终端正常使用。

警报装置
这是一种由声光电子报警装置组成的装置。
功能:
(1)当母线压力低于规定值时,自动切换控制箱和报警箱可以共同工作,实现两组母线之间的自动切换,报警箱发出声光信号,提醒值班员换耗尽的氧气瓶。
(2)当送至病房楼的氧气压力异常,规定值时,报警箱也会发出声光报警信号,提醒相关人员及时检查维修。
减压装置:为每层氧气压力的稳定,可在每层支管上安装氧气二次减压箱,每层氧气压力不低于0.35Mpa,以提供连续稳定的氧气供应。两级减压装置的使用不可以减少管道的压力损失,还可以患者吸氧的性。系统出现故障时,不会将高压氧气引入病房,以患者吸氧的。设备中的管道设计有两个通道,一个用于使用,另一个备用。出现故障时,可以关闭在用管道,打开备用管道,继续稳定供氧。

二级减压箱参数:减压后出口压力为0.4Mpa;压力0.65Mpa;出口流量≥20m3/h.
监控装置:在部门值班处设置压力监控装置,实时监控系统使用情况。
氧气输送管道:氧气输送管道是将氧气从氧气站输送到使用部门的通道。供氧管道可以明装或暗装在管井内,但应避免热、气和强电。氧气输送会有压力损失,但控制系统的压力损失不得10。
运行管道
集中医疗供气管道通常采用铜管、铝管和不锈钢管。铝材优点多,价格低,氧化铝护,所以铝材在氧气中不易氧化。不锈钢具有氧化性能小、强度高的优点。铜管价格适中,可焊,机械强度高,延展性好。
氧气终端
减压后的氧气通过管道输送到每个病房床边的氧气终端。终端配有式自密封接头,接头出口接过滤瓶,再通过导管和呼吸面罩接病人。患者只能通过将过滤瓶终端插孔来使用氧气。同时,只有拔掉过滤瓶,氧气才会自动切断,氧气输送才会停止。
1.病房内的氧气接头根据病房的需要(一般根据床位数)进行配置。室内管道可以藏在铝合金设备带中。
2.组合式终端管带组件功能。该材料由铝合金型材或钢板通过电喷塑制成。根据需要配备气源连接器。颜色可选,可配置分页、灯、电插座等配件。美观大方,适用。
3.移动终端适用于手术室、ICU、NCU。将连接软管配置为可移动的。
4.塔适用于手术室、ICU、NCU。塔配有气源和电源接口,包括升降式和固定式。
5.调压阀适用于手术室、ICU、NCU。适用于吸入和启动不同压力要求的医疗设备。
医疗中心供氧无障碍扶手一般包括、养老院、写字楼、家中老人厕所等场所。随着社会对老年人和残疾人的关注,他们也可以在越来越多的公共场所看到。此外,许多老年家庭开始使用它。

走廊扶手:坡道、台阶、楼梯两侧各设置1个高度为0.85米的扶手;设置两层扶手时,下部扶手高度为0.65米;;2扶手内侧与墙壁的距离应为40 ~ 50毫米;3扶手应安装,易于抓握。厕所和公共厕所无障碍扶手扶手杆:扶手杆应设置在洗手盆两侧和前缘50毫米处。
景点站
抽吸站由真空泵、真空罐、负压自动控制柜、报警器、排污罐、负压管道和终端等组成。一般有两台真空泵,一用一备,不间断运行。真空罐是储存负压的容器,以真空泵频繁启动。负压自动控制柜可以手动控制和自动控制两台机组的启停,实现自动切换。当压力报警压力值时,声光报警,报警压力下限为-0.073兆帕,上限为-0.019兆帕,断电后自动投入运行。排污罐用于储存吸入管道系统中的污物,并定期排放。报警器安装在值班室,在60dBa的噪声环境下,1.5m内可听到其声光报警。
2.2吸入管和终端
病房吸入管的布置一般采用垂直主管输送和水平主管分配的布置方式。管道的布置应与供氧管道相结合。为了便于维护或故障排除,每层(或每个护理单元)安装一个维护开关。终端采用自密封式连接器,自带维护阀。终端配有插头。使用时,将插头插座,与吸引器连接吸引。在手术室,中心站应单独布置管子,并在操作层预留一个阀箱。
2.3吸入系统的安装
PP-R、热镀锌钢管、不锈钢管等。连接方式:热镀锌钢管和不锈钢管采用承插焊接,减少泄漏率;PP-R管采用热熔焊接连接。安装后,应清洗管道并吹净,然后进行耐压和气密性试验,试验介质应为无缩空气或氮气。吸引站泵房供电应采用专线方式,双向供电,自动切换。供水应考虑备用水源,或设置储水箱。
报警装置报警装置安装在控制室、值班室或用户指定的其他地方。当供氧压力使用压力的上下限时,报警装置会发出声光报警信号,提醒相关人员采取相应措施。
其次,设备要按要求配备。
1.负压吸引器可以根据(如外科较多的)的实际需要进行设置。负压吸引器由真空泵、吸引管道和压力控制设备组成,可以为提供负压吸引,方便医疗吸引。
2.医用窗帘是阻挡强光、遮挡隐私的设备。分为床帘和病房帘。床帘应具有良好的透气性和良好的屏蔽效果。病室的窗帘有很好的晒性和透气性,也很。
3.无轨输液架越来越多地被用作供氧设备。传统的输液架不占用空间,而且存在隐患。无轨输液架能节省空间,使用方便,。
4.走廊的扶手为患者提供站立支撑,方便患者在之间移动,恢复。
5.手术室净化分为100级、1000级、10000级三个等级,可根据手术对环境的要求确定。操作难度越大,对净化环境的要求就越高。
扩展阅读:
维修注意事项
中心供氧系统的维护通常由系统制造商进行。常见的维修问题包括气源终端堵塞故障、维修阀门泄漏、气源终端泄漏、管道泄漏、压缩机故障、制氧机故障等。所以选择一个售后服务好,质量过硬的厂家。系统的压力表和阀应每年检查一次,并准备一套备用。每年检查一次气密性,管道的螺纹连接和焊接。如发现系统泄漏、压力调节器、压力表和爆装置损坏和异常现象,应换。
中心供氧系统的应用和实施是医疗现代化的标志。供氧是否正常关系到很多高危患者的生命,所以要做好应急预案。对于供氧设备的日常管理和维护,相关人员认真,认识到这项工作的重要性。在实际工作中,应定期进行检查、修理和维护,将可能出现的故障消灭在萌芽状态。