中心供氧是一个的医用设备,重要的不仅是他的用途,还有建设时的一些问题,这也是一个根基,日照宗鑫医疗来简单介绍一下中心供氧站建设需要注意的一些问题:
一、中心供氧站建设时注意的问题
首先是中心供氧站的选址问题,由于氧气为助燃物质,站房应设立在离其他建筑物不小于7.5m的地方,尽可能建在离病房楼近而又远离火源的地方,以减少质量损耗和止发生危险事故。站房内应通风良好,要保持室内氧含量不超过23,还要避免阳光的直射等问题,室内应安装通风设施和爆灯。站房建设须考虑的问题很多,如笔者在实际工作中发现了一个重大隐患——中心供氧站的管道系统没有接地线。中心供氧系统有几种类型,使用的是接氧瓶组,经汇流排由减压阀供气。如果汇流排没接地,直接反映出来的现象是高压密封垫很容易发热烧坏或静电击穿,因为氧气在管道内高速流动,造成高压静电。如果没有接地,容易发生管内氧气燃烧起火,很可能发生火灾。因此管道系统接地,接地电阻应小于10欧姆。今后的发展也是要考虑的,会有多大的发展、多少病区、多少床位,需要多大容量的中心供氧系统;并且还要把氧站办公室和值班室考虑进去,以免造成不必要的人力、物力和财力的浪费。
二、中心供氧站房各部分需要注意事项
液氧灌:在相应规范的情况下,当液氧罐的容积不超过3立方时,与所有使用的建筑距离可减为10米。当液氧罐确需室内布置时。宜设在单独的房间内。且储存罐的总容积不得超过10立方。
分子筛制氧:在相应规范的情况下,医用分子筛制氧站在全年小频率风向的下风测,空气质量好;站房不应该设置在地下空间或半地下空间;不应该与医用汇流排间设置在同一房间内;应设置独立的配电柜与电网连接。
汇流排:在相应规范的请况下,汇流排站房不应该设置在地下空间或半地下空间,汇流排间应止阳光直射;不应与医用压缩空气、真空负压吸引泵、或医用分子筛制氧机设置在同一房间内,应设置站房。
三、中心供氧系统建设注意的问题
医用中心供氧站需设立值班室及相应24小时制的值班人员,记录一、二减压箱仪表上的氧气中心供氧压力和护士站氧气检测箱上仪表上的氧气供气压力(一般一减压箱出口压力在0.8Mpa左右,二减压箱和护士站氧气检测箱出口压力在0.4MPa左右)。发现压力有大的出路时及时分析原因,致电相关安装单位询问问题原因及解决办法。
在维护问题上,一般是由该中心供氧系统安装单位负责售后服务的。碰到的常见维护问题有气源终端插拔失灵、气源终端漏气、维修阀漏气、管路漏气、汇流排间自动切换失灵、高压软管漏气等。
注意消问题,氧站不易建在低洼地形中,须安装爆灯、爆开关及爆通风扇。氧站内禁止一切明火,并张贴醒目的警示标志。所有的氧气管道严格接地。
只有打下的根基稳定了,才能日后的使用中不会出现任何的问题,想了解多关于中心供氧的知识以及产品信息欢迎访问日照宗鑫医疗。
参考文章:中心供氧系统建设的要点及维护方法
中心供氧站建设时注意的问题
发布时间:2023-06-03