  随着我国医疗事业的发展,为了减少医护人员的劳动强度,便于氧气设施的管理,降,大部分都采用了医用中心供氧系统,医用氧气工程建设已成为现代化的一个组成部分。中心供氧系统的氧气源除了制氧机和液氧罐以外,中小型大多采用氧气瓶经汇流排把氧气输送到管路中去,再经过设备带终端与吸入器连接,供病人吸氧。其中汇流排的功能是将多只氧气瓶分成两组,两组轮流供气,一备一用手动或自动切换,平且汇流排把每组氧气瓶气体汇集在一起,经过软管、阀门、减压器、稳压器,通过管道向各用气点供氧气。汇流排在中心供氧系统中起着重要的作用,也是中心供氧系统设计的关键部分。
  
  目前,在中小型中心供氧系统中普遍采用的流程是,氧气瓶T咼压软管T汇流排T减压器T输氧管道T终端。从氧气瓶出来的氧气经过汇流排以后再减压,这种汇流排我们称为咼压汇流排。其优点是结构紧凑、整洁,但也有如下的缺点。
  
  (1)因为是咼压汇流排,先汇流再减压,所以汇流排的承受压力大,与氧气瓶内的压力相当,可达15MPa。这给汇流排的选材,包括管材质、壁厚、阀门的承压等级、焊接制作工艺、安装、检验方法、管路维护带来咼的要求,而且要求从事焊接的工人具有相关等级的焊接资质,从材料和人工方面付出多的成本。
  
  (2)按照特种设备规范TSCD3001-2009《压力管道安装许可规则》咼压汇流排的加工制作应具备压力管道GC1级安装资质,而一般中心供氧安装单位只有压力管道GC3级安装资质,这样安装单位就没有资格自制咼压汇流排。
  
  (3)由于咼压汇流排属于咼压管路,汇流排上安装的阀门、阀、压力表、金属软管的链接密封问题要求咼,容易出现漏气,造成氧气泄漏率偏咼,标准规定的每小时0.5的要求。
  
  (4)安装和使用单位的责任较大。使用者的操作应格外当心,使用当中出现隐患的可能性较大。
  
  根据咼压汇流排存在的问题,在实际工程应用中,为了咼压汇流排给设计、加工、安装、检测带来的麻烦,采用低压汇流排的方法,可以地上述的问题。
  
  《医用中心供氧系统通用条件》,供氧管道系统终端的工作压力,病房区为0.2MPa~0.4MPa,手术室工作压力不低于0.4Mpa,—般在0.4MPa~0.5MPa。因此从氧气瓶出来的氧气经过减压。我们把每个氧气瓶出口都装一个减压器,减压器的出口压力设定为0.6MPa(调定),阀的启动压力为0.75MPa,后面的管路,包括汇流排、阀门、管路系统均在0.8MPa压力以下。这样,中心供氧系统的流程改变为,氧气瓶-减压器-金属软管-汇流排-供气管道-设备终端,这种工作状态下的汇流排称为低压汇流排,这样的结构设计有以下几个好处。
  
  ⑴把高压管路(大于I.OMPa)减少到,整个管路工作压力为0.75MPa,了高压风险,从而了系数。
  
  (2)按照特种设备规范TSCD3001-2009《压力管道安装许可规则》,具有GC3级压力管道资质的安装企业可以自制汇流排,合特种设备规范。
  
  (3)按照GB/T20801.5《压力管道规范--工业管道》和GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》,设计压力小于1Mpa,温度小于400C的非可燃流体管道,无流体管道焊缝不进行射线照相检验。所以低压汇流排检验只做气密检验。
  
  (4)虽然多增加了几个减压器,但汇流排的制作成本并没有增加,因为管材、阀门、加工、检验费用降低了,总成本还是降低了。
  
  从上面的分析可以看出,低压汇流排有比较好的,但低压汇流排还应注意下面几个问题。
  
  (1)虽然汇流排的工作压力降低了,但汇流排材质一般还是选择不锈钢焊接为好,因为不锈钢材质的强度、刚度都比较理想。但要注意应该使用充氩气保护焊接,管道内焊口氧化污染氧气。
  
  (2)如果是大中型供氧系统,为了解决大流量,供气压力,供气流量的稳定问题,可采用容量的气体平衡容器。
  
  (3)减压器与氧气瓶直接对接,需经常拆卸,因此位置不固定,结构显得凌乱。可以采用固定支架加以解决。
  
  (4)各减压器的调节应进行,需的操作经验。或者选用出口压力调定的减压器。
  
  (5)减压器低压表的量程要选择合适,便于调节。
  
  医用中心供氧系统属于压力管道,又由于氧气的助燃、禁油等特性,需要注意。通过大量工程验证,采用低压汇流排即合相关法规和规范,又可降,对安装企业和使用单位有利无弊,值得推广。
  
  汇流排操作说明:
  
  气体汇流排操作:按先后顺序操作:开启前准备; 将加热器通电,预热5分钟;检查两组汇流主管共20只分阀、软管及卡具连接气瓶是否紧固; 检查气瓶倒链是否挂牢; 检查2只高压阀门连接汇流主管是否紧固;若有空置卡具未装气瓶,确认该分阀处关闭状态。 开启:开启动作均应缓慢;缓慢开启一只气瓶角阀,待汇流主管压力均衡后打开气瓶角阀;同上打开另一组;开启自动切换箱电源;缓慢开启高压主阀,突然开启,因高压冲击使减压器失灵。由数显压力表指出压力;顺时针转动减压器调节螺杆、低压表指出所需输出压力,正常情况已设定好,不需操作; 开启低压阀,向工作点供气。
  
  气体汇流排换欠压气瓶;欠压报警后应及时换气瓶,实际操作时会出现报警后压力恢复,停止报警。是因为瓶内压力与设置报警压力在临界点的原因:关闭高压主阀;关闭气瓶角阀;缓慢排去汇流管内余气;拆除欠压气瓶;安装备用满瓶,操作同上。停止供气:关闭高压主阀;关闭气瓶角阀;关闭加热器、自动切换箱电源
  
  注意事项和维护 :减压器的高压腔和低压腔都装有阀,当压力许用值时,自动打开排气,压力降到许用值即自行关闭,平时切勿扳动阀。
  
  安装和换气瓶时,应注意连接部分的清洁,杂物进入;连接部分发现漏气,一般是由于螺纹扳紧力不够,或垫圈损坏,应扳紧或换密封垫圈;发现减压器有损坏或漏气,或低压表压力不断上升,以及压力表回不到位等现象,应及时进行修理;汇流排应按规定使用一种介质,不得混用以免发生危险;操作和使用时严禁敲打、撞击;供气系统投入使用后,应进行日常巡查维护。减压器、阀12个月检测,压力表6个月检测,供气系统2年应检查。
  
  中心供氧汇流排的操作过程中需要注意以下几点:
  
  1、使用前,确认减压器有脂的污染,如有灰尘应及时清除。
  
  2、检查气瓶螺纹是否损坏,有脂污染,如发现有污染或者由损坏,应及时换。
  
  3、把减压器装到气瓶阀上,将输入输出接头拧紧。
  
  4、打开气瓶阀前,先要把减压器调节螺杆逆时针方向旋到调节弹簧不受压力为止
  
  5、打开气瓶阀前,先不要站在减压器的正面或背面。气瓶阀应缓慢开启压表指示出气瓶内压力
  
  6、减压器应震动,不要放在潮湿或者腐蚀性的地方
  
  7、减压器使用的气体